# Ilma ei näytä poistuvan talosta

**URL:** https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ilma-ei-nayta-poistuvan-talosta/4455
**Category:** Korvausilmanvaihto
**Created:** [Heinäkuu 16, 2019, 7.26pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ilma-ei-nayta-poistuvan-talosta/4455 "2019-07-16T19:26:17Z")
**Posts on this page:** 5
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/user_avatar/keskustelut.rakentaja.fi/kayttajaa-ei-loydy/32/22_2.png) [@kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/u/kayttajaa-ei-loydy)
#### Post date: [Heinäkuu 16, 2019, 7.26pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ilma-ei-nayta-poistuvan-talosta/4455/1 "2019-07-16T19:26:17Z")

</div>

Olen asentanut 120 neliön taloon 5 velcon korjausilmaventtiiliä: 3mh, 1oh, 1takkahuone/mh. Eli korvausilman saatavuus pitäisi olla riittävällä tasolla. Poistot kahdessa wc tilassa, vh, sekä ph ja sauna. Näistä wc1 sijaitsee oh, keittiön ja 3mh läheisyydessä. Testasin talouspaperi arkilla kuinka pysyy kiinni venttiilissä, tipahtaa välittömästi lattiaan. Seuraava testi servetin palasella, servetti on kahden paperin kerros, joten irroitin toisen paperin pois. Joka on luonnollisesti paljon ohuempi ja kevyempi kuin talouspaperi. Testin tuloksena, ei pysy. Poistoilmaputkien tarkistus, ei putkistossa yhtään likaa, puhtaat kuin kaupasta haettaessa. Tarkastus poistoilmaputkiston asennus periaatteeseen. Wc1 poistoilmaputki nousee 30cm ylöspäin, jonka jälkeen vaakavetona n. 12m matka, josta nousee jälleen ylöspäin vesikaton läpi. Eihän tämmösessä putkessa ole mahdollista edes saada poistoa aikaiseksi? Mistä taloni ilma poistuu?? Mitä ratkaisuksi? Laitanko poistopuhaltimen wc1 venttiiliin?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/user_avatar/keskustelut.rakentaja.fi/kayttajaa-ei-loydy/32/22_2.png) [@kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/u/kayttajaa-ei-loydy)
#### Post date: [Heinäkuu 17, 2019, 7.55pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ilma-ei-nayta-poistuvan-talosta/4455/2 "2019-07-17T19:55:10Z")

</div>

1. tee sama testi korvausilmaventtiileihin eli ovatko munia vai kanoja.  
2) ei vaakaputkessa synny korsteeni-ilmiötä kuin pakolla esim. kanavapuhallin.  
3) keittiökokkaus tuuletin?  
4) ilma kulkee siellä missä se helpoimmin kulloinkin tapahtuu  
5) vuotoilmat?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/user_avatar/keskustelut.rakentaja.fi/kayttajaa-ei-loydy/32/22_2.png) [@kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/u/kayttajaa-ei-loydy)
#### Post date: [Heinäkuu 18, 2019, 8.44am UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ilma-ei-nayta-poistuvan-talosta/4455/3 "2019-07-18T08:44:48Z")

</div>

Onko tuo 12 metriä ihan totta? Kyllä mä lähtisin laittamaan huippareita katolle noin ensiavuksi.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/user_avatar/keskustelut.rakentaja.fi/kayttajaa-ei-loydy/32/22_2.png) [@kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/u/kayttajaa-ei-loydy)
#### Post date: [Heinäkuu 18, 2019, 6.34pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ilma-ei-nayta-poistuvan-talosta/4455/4 "2019-07-18T18:34:11Z")

</div>

Jos ne kanavat kerran on jo koottu yhteen “laatikkoon”, joka menee katolle niin sitten vaan huippuimuri piipun päähän. Liesituulettimen putki pitää viedä erikseen katolle.&nbsp;

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/user_avatar/keskustelut.rakentaja.fi/kayttajaa-ei-loydy/32/22_2.png) [@kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/u/kayttajaa-ei-loydy)
#### Post date: [Heinäkuu 18, 2019, 7.09pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ilma-ei-nayta-poistuvan-talosta/4455/5 "2019-07-18T19:09:47Z")

</div>

Kiitos vastauksista. Pitänee alkaa suunnittelemaan putkien yhistämiset ja eristykset valmiiksi. Oletteko käyttäneet erillisiä säätimiä huipparille, vai onko tarpeen?
