# Ilmanvaihtoventtiileissä kosteustippoja kovalla pakkasella

**URL:** https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ilmanvaihtoventtiileissa-kosteustippoja-kovalla-pakkasella/3121
**Category:** Ilmanvaihtokanavisto
**Created:** [Tammikuu 2, 2010, 3.28pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ilmanvaihtoventtiileissa-kosteustippoja-kovalla-pakkasella/3121 "2010-01-02T15:28:46Z")
**Posts on this page:** 5
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/user_avatar/keskustelut.rakentaja.fi/kayttajaa-ei-loydy/32/22_2.png) [@kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/u/kayttajaa-ei-loydy)
#### Post date: [Tammikuu 2, 2010, 3.28pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ilmanvaihtoventtiileissa-kosteustippoja-kovalla-pakkasella/3121/1 "2010-01-02T15:28:46Z")

</div>

Mistä johtuu kosteustipat asuinhuoneiden ilmanvaihtoventtileissä kovalla pakkasella?

Omakotitalo on n. 4 vuotta vanha 2 -kerroksinen.

Talossa on huippuimuri ja jokaisessa asuinhuoneessa on ilmanvaihtoventtiili katossa.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/user_avatar/keskustelut.rakentaja.fi/kayttajaa-ei-loydy/32/22_2.png) [@kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/u/kayttajaa-ei-loydy)
#### Post date: [Tammikuu 2, 2010, 5.38pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ilmanvaihtoventtiileissa-kosteustippoja-kovalla-pakkasella/3121/2 "2010-01-02T17:38:49Z")

</div>

Huono eristys iv putkissa ja/tai iv-kone joskus sammuksissa.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/user_avatar/keskustelut.rakentaja.fi/kayttajaa-ei-loydy/32/22_2.png) [@kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/u/kayttajaa-ei-loydy)
#### Post date: [Tammikuu 2, 2010, 6.21pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ilmanvaihtoventtiileissa-kosteustippoja-kovalla-pakkasella/3121/3 "2010-01-02T18:21:43Z")

</div>

Putket huonosti eristetty.  
  
meillä oli rakennusaikana sama homma loppui kun laitettiin 40cm selluvillaa putkien päälle.  
  
sitä ennen oli vain noin 10cm

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/user_avatar/keskustelut.rakentaja.fi/kayttajaa-ei-loydy/32/22_2.png) [@kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/u/kayttajaa-ei-loydy)
#### Post date: [Tammikuu 2, 2010, 6.46pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ilmanvaihtoventtiileissa-kosteustippoja-kovalla-pakkasella/3121/4 "2010-01-02T18:46:54Z")

</div>

Toisaalta on (oikeastaan) virhe eristää iv-putket vain puhallusvillalla, sillä kaikesta huolimatta putkien ympärille on laitettava villa-/"kumi"mattoa ensin ja sitten vasta noita “höyheniä”.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/user_avatar/keskustelut.rakentaja.fi/kayttajaa-ei-loydy/32/22_2.png) [@kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/u/kayttajaa-ei-loydy)
#### Post date: [Tammikuu 3, 2010, 12.55pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ilmanvaihtoventtiileissa-kosteustippoja-kovalla-pakkasella/3121/5 "2010-01-03T12:55:48Z")

</div>

tod. näk. siis koneellinen tulo ja poisto?  
onko tipat tulo- ja/vai poistoventtileissä?  
  
joitakin mahdollisuuksia edellisten lisäksi…(annetujen tietojen mukaan arvailuja)  
  
jos poistossa, niin se on tehoton tai korvausilnmansaanti on heikko/olematon…  
  
jos tulossa, niin olisiko mahdollista että tuleva ilma reilusti kylmempää kuin huoneen lämpötila…   
  
eli siis arvailuja…