Kylmän tallin betonilattia

Eli tuollainen 8x8m traktoritallin lattia pitäisi valuu.

Piirustuksissa betonin paksuudeksi on määrätty 100mm, ja laaduksi K25-2.

Mitä 2 tarkoittaa, notkeutta?
Entä tuo varmaankin pitää olla huokoistettua betonia koska tila on kylmä?


Lattian eristeeksi on merkattu EPS 50mm. Onko tämä riittävä paksuus? Ja normaalia lattia styroxia ilmeisesti vaikka kylmätila onkin?

Entäpä teräsverkko?
Piirustuksissa ei mainita juuri mitään teräsverkosta. Vastaava mestari suositti 5-150 kokoa, ja kehui että riittää hyvin noin 4000kg painavalle traktorille jos oviaukon kohtia vahvistaa harjateräksin. Lähi rautakaupassa taas suositeltiin 8-200 verkkoa!

Eli mikähän olisi riittävä?


Styroksien alle ajattelin laittaa 0-32mm sepeliä joku 20-30cm.
Tämä lienee riittävä kun on tärytetty tiiviiksi?


Niin ja kuulimpa naapurilta että olisi valanut ilman styroxeja ja betoni on kestänyt noin 20 vuotta ilman halkeamista oho

Tuo 2:n tarkoittaa 2-luokan betonia.

Notkeudet ovat S-luokituksen mukaisia esim lattiaan sopiva olisi S3-S2.

Minä käyttäisin lujuusluokkaa K35 / XF1-luokan betonia.

XF1-luokan betoni on säänkestävää laatua.