Llmanvaihtopoistoputken läpivienti, onko tehty oikein?

Tällainen 2008 rakennettu tiilikattotalo. Vettä tuli sisään kovalla sateella. Valui pitkin putken ulkoreunaa.
Yläpohjan lattialle ja siitä sitten lähimmän ilmaventtiilin aukon kautta sisään. 
No revin pois ylimmät eristevillat tuosta poistoputkesta. Näytti tällaiselta. 
Olenko väärässä jos sanon että aluskatteen täytyisi ulottua tuohon putkeen asti.
Aukosta näkyy kattotiilet.


Kyllä aluskatteen pitäisi tuulla tuohon putkeen tiiviisti. Parhaiten tiivistys onnistuu EPDM-kumisella läpivientikauluksella teipaten aluskatteeseen ja putkeen (putkeen teippaus ei pakollinen, mutta suotava)  Samaten piipun tiivistys onnistuu parhaiten vastaavilla läpivientikauluksilla.

Ihmettelen suuresti miten EPDM:stä on apua, sillä miten se teipataan tiiviisti putkessa olevan eristeen ympärille ja toisekseen teippaus aluskatteeseen on harakirihommaa eli pysyy aikansa ja sitten irtoaa.

Kysymys eli tietojen anto on puutteellinen, mutta tässä vajavaisista tiedoista eli kuva ei kerro kaikkea aluskate asennetaan putken yläpuolella siten, että se ohjaa putken yläpuolelta aluskatetta pitkin tulevan veden putken ohi.

Joopa joo, mutta mites sen eristeen käy?

Ei jumaliste tommosilla vehkeillä viedä tuuletusta katosta läpi !  Pitäisi vähempijärkisenkin ymmärtää, että vaatii kunnon tuuletusputken ja läpiviennin,niin saadaan eriste ylös asti,ja sitten aluskate on helppo liittää siihen mantteliputkeen::::::w00t: