# Mittauspöytäkirjan arvot

**URL:** <https://keskustelut.rakentaja.fi/t/mittauspoytakirjan-arvot/3681>\
**Category:** Ilmanvaihtokanavisto\
**Created:** [Syyskuu 1, 2011, 3.20pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/mittauspoytakirjan-arvot/3681 "2011-09-01T15:20:10Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/user_avatar/keskustelut.rakentaja.fi/kayttajaa-ei-loydy/32/22_2.png) [@kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/u/kayttajaa-ei-loydy)\
**Post date:** [Syyskuu 1, 2011, 3.20pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/mittauspoytakirjan-arvot/3681/1 "2011-09-01T15:20:10Z")

</div>

Mitä tarkoittavat ilmanvaihdon mittauspöytäkirjan arvot? Ymmärrän kyllä, että kohdan mitattu virtaama on hyvä olla sama kuin suunniteltu virtaama, mutta mikä on mitattu painehäviö ja esisäätöarvo?  
  
Esim. WC-tilan suunniteltu virtaama 10, mitattu virtaama 10,5, painehäviö 28 ja esisäätöarvo -6.  
Mitä nämä lukemat sanovat asiaa tuntevalle?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/user_avatar/keskustelut.rakentaja.fi/kayttajaa-ei-loydy/32/22_2.png) [@kayttajaa-ei-loydy](https://keskustelut.rakentaja.fi/u/kayttajaa-ei-loydy)\
**Post date:** [Syyskuu 12, 2011, 10.42pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/mittauspoytakirjan-arvot/3681/2 "2011-09-12T22:42:14Z")

</div>

Painehäviö venttiilillä 28 Pascalia ja säätökäyrä -6.   
  
  
  
Esim. Fläkt Woods ilmavirtojen mittaus ja säätöopas:  
  
  
  
[FläktGroup Finland | FläktGroup Finland Oy](http://www.flaktwoods.fi/aaf939c0-af71-4df4-9f84-b5513b9ed6f3)  
  
  
  
Selittää etusivulla venttiilityypin mukaan tuon esisäätökäyrän (-6) määrittämän k-arvon suhteen virtaamaan q ja painehäviöön p.