Paleltuuko PILP kylmässä?

Klassinen esimerkki siitä, kun ukko ja akka joutuvat napit vastakkain. Kyse on PILP-istä joka sijoitettiin varastoon eli lämmittämättömään tekniseen tilaan. Tila on eristetty ja yhdeltä seinältään kiinni asuinrakennuksessa. Kinaa syntyi siitä, minkälaisen lämmön NIBE Fighter 410 tarvitsee ympärilleen. Akka sanoo, että jonkunlainen lisälämmönlähde täytyy laittaa pakkasilla. Ukko sanoo, ettei sitä tarvita, koska varasto ei kertakaikkiaan voi mennä pakkaselle. Ja että PILP tuottaa sen verran hukkalämpöä ympärilleen että se suorastaan lämmittää varastoa.

Jos ette halua sekaantua riitaan, niin kertokaa, missä tilassa teillä on PILP.

Varaajan luovuttama lämpö on verrannollinen siihen, kuinka hyvin varaajan vaippa on lämmöneristetty, eli arvo on laitekohtainen. Valmistajalta tämä tieto saattaa löytyä. Mussa tapauksessa voi käyttää karkeaan arviointiin RakMk D5 mukaisia varaajahäviöitä. Toinen seikka, joka vaikuttaa tilan lämpöön on ulkoilmaa vasten olevien varaston vaipanosien U-arvot ja rakennuksen ja varaston välisen seinän lämmöneristävyys.



Näitä voi toki teoriassa laskeskella, mutta ehkä kaikkein parasta olisi varustaa tila kuitenkin erillisellä lämmittimellä varmuuden vuoksi. Voitte vaikka kytkeä sähköpatterin yhteyteen kulutusmittarin, niin saatte osviittaa kuinka paljon sitä tarvitaan.

Eikös ukko vastaa perinteisesti rakennustekniikasta ja akka sisustuksesta? Suosittelen, että pitäydytte perinteisissä roolimalleissa niin ei tule riitaa.

Eristäisin tilan huolella lämpimäksi niin ei mene lämmöt harakoille

Tilan on hyvä olla sellainen, että ei pakkasellakaan heti muutaman sähköttömän tunnin aikana mene tila miinukselle.

Lähtökohta on se, että voihan se PILP olla vaikka kuinka kylmässä. Mitä haittaa siitä olisi, vaikka varaston lämpö menisikin pakkasen puolelle?

Onko laitteen valmistaja tuosta samaa mieltä?

voi kiesus sentään, yksi 50eur sähköpatteri seinälle ja homma ratkaistu. Tai sitten varaus sille patterille ja digilämpömittari joka muistaa alimman lukeman tilaan ekaksi talveksi.

Itse väittäisin että jos seinä ja ovi on tiiviitä, pysyy tila hukkalämmölläkin lämpösenä. Silti laittaisin patterin, koska lämmintä varastotilaa ei koskaan ole liikaa…

Miten SUOMENMAA on huomioinut käyttöohjeen maininnan asennushuoneen ilmavirroista (sivu 6); vähintään 36m3/h, sekä koneen suora poisto

noin 5m3/h? Reikä seinässä huonetiloihin?

Ilmavirrat asennushuoneessa on mitä ilmeisimmin LVI-suunnittelijan heiniä - siis jos huomioiminen on laiminlyöty, niin en siitä rakennuttajana ottaisi ensisijassa vastuuta! Joka tapauksessa ko. varastossa on reikä seinässä tuloilmaa varten, rakennuksen pohjoispuolen ulkoseinällä. Mielenkiintoista, että käyttöohjeissa on maininta ilmavirroista, onko siellä vielä asennushuoneen lämpötilan minimikin? Ja mitä tarkoittaa suora poisto? Käyttöohjekirjakin on, mutta ei osata lukea. (Emme pääse tarkistelemaan käyttöohjetta ihan heti kun PILP ohjekirjoineen on 250 km päässä)

Kenkkuilijoille tiedoksi, että isäntä EI ole rakennusalalla eikä emäntä sisustusalalla.