Pasku teollisuusvalu ja korokkeet

15 cm paksu pienteollisuushallivalu lähestyy, 230 neliötä, maanvarainen, erittäin kova perusmaa. Kaikki eri tahot (betonitoimittaja, liippaaja, suunnittelijat antavat tietysti eri ohjeet keskenään).

- Miten sijoitetaan raudoitusverkko. Käytössä 10 mm / 150 mm rautaverkko?

Laitetaanko keskelle valua, noin 7,5 cm koroketassulla, vai enemmän betonilaatan alapintaan noin 5 cm korokkeella.

Betonitoimittajien näkemys: pitää laittaa keskelle valua, estää kutistumahalkeilut paremmin. Maaperän kantavuus ratkaisee, alapinnan raudoituksella ei saada kantavuutta lisää laatalle… jne.

Suunnittelijat, liippaaja: Laitetaan verkko mieluummin alapainotteiseksi, noin 4-5 cm korokkeella. Pitää laatan paremmin ryhdissä, ja parantaa laatan kuormansietokykyä. Liippaaja sanoi vielä, että raudansijoitus 25 % alapintapainotteiseksi.


Eli, kaikki kommentit tervetulleita, muistakaahan, että se oma mielipide ei ole ainut oikea, joten asiallisuutta! Erityisesti kiinnostaa hallin, tallien valajien kokemukset. Kiitos!