Terve,
Pieni epäilys on lattialämmityspiirin vuodosta. Sokkelissa näkyy kosteutta ko. piirin kohdalla ja sivuilla suunnilleen eristekerroksen alapinnan korkeudella. Kun piirin laittaa kiinni, jäljet häipyy parissa päivässä. En tiiä aiheuttaako lämpö kosteuden nousun tuolla tavalla vai tuleeko tosiaan vesi läpi. jos tulee niin vuotaa pitäisi ehkä aika paljon?
Kysynkin kun en ole varma, että jos suljen piirin käsisäädön niin eikös piiri ole kuitenkin auki poistopuolelta, joten vuodonhan varmaan pitäisi jatkua, vai aiheuttaako kv-pummpu sen että piiriin ei enää kohdistu ainakaan niin suuri paine, vai onko siellä jakotukissa venttiili joka sulkeutuu jos kierto loppuu?
Painehäviö järjestelmässä on ollu noin 0,1 viikossa, vettä yhteensä jotain 1,6m3. sillon tällöin pitää lisäillä. Varoventtiili tiuhkuttaa nyt on tullut parissa viikossa noin 1-2 dl kanisteriin, ja varmaan jonkin verran höyrystyykin pois sieltä, vaikka korkin reikä tukittu teippaamalla.
Onko järjestelmän painevaihtelu normaali jos paine nousee varaajan latauksesen aikana noin 0,5 bar?
Eiks kukkaan osaa kommentoida noita kyssäreitä?
Onko siellä jakotukissa venttiili joka sulkeutuu jos kierto loppuu?
Onko järjestelmän painevaihtelu normaali jos paine nousee varaajan latauksesen aikana noin 0,5 bar (varaaja 1,4 m3, ylälämpö nostetaan noin 40 → 75)?
Suljet epäilemäsi lattialämmityspiirin käsin sekä meno että paluupuolelta tai vaikka koko jakotukin jos et tarvitse muualle lämpöä. Seuraa paineita päivä tai pari, jos vuoto on tosiaan ko. piirissä pitäisi paineiden pysyä suunnilleen paikallaan. Älä sammuta varaajan lämmitystä tai muuten paine putoaa joka tapauksessa.
Paineenvaihtelu tuntuu liian suurelta ainakin jos vertaan omaan järjestelmään.
Mikä on normaali paine järjestelmässä? Paisunta-astian koko? Pitäisi olla noin 50 litraa.
Paineen nostin kesän jälkeen yhteen baariin lisäämällä vettä kun ei pelkästään varaajaan lämmönnostolla noussut takaisin. Jakotukissa on vissiin paluupuolella (toisella puolella kun on toimilaite tai käsisäätökehä) joka piirille pultit jonka avaamalla sen piirin toisen pään saa kiinni vai saako sen siitä kokonaan auki. En ole uskaltanut koettaa
Paineenvaihtelu on tosiaan tuon verran kun automatiikka lataa varaajan. PSäiliö on 110 l. Pitäisi olla riittävä.
No tällä viikolla on tulossa putkimies tutkimaan, eiköhän se sillä selviä että missä mättää. Toivotaan ettei vuoda lattiaan.
uponorissa on paluupuolella mutterikrkin alla kuusiokoloruuvi, josta saa piirin suljettua. Menopuolelta se onnistuu kääntämällä käsisäätönupista, jos sähkösäädintä ei ole asennettu.
Paisuntasäiliön koko ei lohduta yhtään jos sieltä on kaasut karanneet ja kalvo korkkia vasten, eli paisuntavara olematon. Tätäkin on joskus käynyt… Tämä aiheuttaa paineen reipasta vaihtelua ja toisaalta vuotoa jos paine nousee liiaksi ja varot laskee liiat pois.
Janne, kiitos tiedosta. Paisuntasäiliössä on kyllä painetta mutta voi olla ettei tarpeeksi. Pitää vielä laittaa toinen pää piiristä kiinni. Sokkelin jäljet kummittelevat taas vaikka aiemmin näytti että häviävät kokonaan kun laittaa piirin tulopuolen kiinni. Onkohan varoventtiili tai muu liitos sittenkin viallinen. Kattilan kiertovesiyhteen juuri on myös todella porsineen näköinen, siis korroosion peitossa. Voi kai kertoa vuodosta, vaikkei kosteutta näy?
Putkimiestä ootellessa.