Onko vinkkejä / kommentteja seuraavaan ongelmaan ?
Käytössä Primexin vesikiertoinen lattialämmitys ja Tehowatti lämmönlähteenä.
Piirin paine ei käytännössä pysy yli 1 barin vaan laskee muutamassa viikossa lukemasta 1.3 bar
1.0 barin luokkaan. Tosin tämän alle se ei enää mene (meni hieman lähemmäksi 0.9bar mutta nousi takaisin 1.0 barin tasolle ulkolämpötilan laskiessa). Olen siis useamman kerran lisännyt vettä, jotta saavutan 1.2-1.3 barin. Tällä hetkellä pysyy n. 1.0 barissa, kun menovesi 27 asteista. Pitäisikö tästä huolestua vai ei ? Takuut edelleen voimassa.. Vai annanko suosiolla pysytellä tuossa 1.0 barissa ja unohdan koko asian..
oisko sulla vikaa ylipaineventtiilissä? Jos se rupee päästää vettä 1 bar kohalla...
Minulla teki samaa Tehowatin alkuperäisellä ylipaineventtilillä, joka oli tavattoman herkkä ja vaikea saada ylipäänsä pitämään vettä. Reklamoin asiasta valmistajaa ja he lähettivät uuden ylipaineventtiilin, jolla paine on pysynyt vakiona 1.2-1.3 tasolla. t. Jone
Mullakin oli vikaa alkuperöisessä ylipaineventtiilissä... laski aina paine nollaan kolmessa päivässä. reklamoin kaukoraa niin kävivät vaihtaa uuden. nyt on pelannut hyvin.