Veden lämpötila

valu tehty jo elokuun alussa ja sen piti olla vielä nopeasti kuivaavaa vielä se vaan kumminkin on märkä. Nyt on ollut jo miedot lämmöt päällä jo pari viikkoa. Mihin lämpötilaan veden uskaltais nostaa?

Nosta ainaskin sinne huonelämpötilaan, eli voisit lähteä +20 ja nostaa, siitä vaikka 1vrk-2vrk välein +1 astetta. Mittailla välillä mitenkä kosteus alenee, joka on myös hyvä ottaa huomioon ettei kuivu liian nopeasti.Parhiten näet sen paikan päältä ja toimit sen mukaan.

Miten betonin kosteus on mitattu?

pinta kosteus mittarilla. Vastaava väittää että se on luotettava. Tänään kävi kaveri mittaamassa sitä ja nyt näytti siltä että se olisi lähtenyt kuivaamaan. Eikös sitä sanota että kun se alkaa kuivaamaan niin sitten se tapahtuu nopeasti???

"Pintamittari" ei ole mikään mittari. Se on pintatunnistin, jolla mitataan ainoastaan kosteuseroja rakenteista. Se on kosteusmittaajan apuväline josta ei anneta mitään arvoja asiakkaalle. Valitettavasti vastaavasi on väärässä. Jos haluat todellisen kosteusarvon betonilaatasta pitää se mitata, joko näytepalamenetelmällä tai porausmenetelmällä ja määrittää suhteellinen kosteus RH%. Kerro mikä on pinnoite niin voin laittaa RH% "paluupostissa".