<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 2.0cm 70.85pt 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
-58
vuoden entisen kansakoulun lattiarakenteissa on rakennusvirhe. Sokkelin
sisäreunoilla 1 metrin levyisellä alueella.on toteutettu seuraavasti:
muovimatto, pontattu lastulevy 25mm, koolaus ja täyttö sahanpuru 95mm,
pikikerros 6mm, tojax levy 40mm ja teräsbetonilaatta 80.Pikikerroksen sively tojax levyn päälle on
aiheuttanut homevaurioita. Muissa lattian keskialueella ei ole tojax levyä,
muuten sama rakenne.Ulkoseinän valesokkeli
on 80cm verran korkea maasta, betonilaatasta hiukan 65cm. Loppu 15cm on varsinaista sokkelia…<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Suunnitelin
teräsbetonilaatan ja täyttösoran poistoa ulkoseinästä noin 1.5 m, jotta
pinttynyt vanha tojax levyalue saadaan poistettua. Muuten lattian keskialue
säilyisi ennallaan. Lattian betonilaatan päällä huoneiston keskialueella on
puurakenteinen alajuoksu, jonka päällä lepää kantavia osia kattorakenteisiin. Miten näitä voitaisiin huomioida?<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Talon
erustus on toteutettu syväperustuksena, antura on 1,m syvällä ja salaojaputki
on. Kapillaarinen nousun tutkimus on suoritettu, ja todettu pysyvän RT
kortiston rajoilla. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Haluaisin
mielipiteenne, mitä uusi alapohjan lattiarakenne voisi olla eristyksineen ja
vesikiertoista lämmityskaapelointineen? <o:p></o:p>