Hengittävä uretaani

Työmenetelmästä.

Kaksikomponenttia pumpataan injektoriin, joka sekoittaa ja annostelee uretaanin nestemäisenä seinän väliin. 15 sek kuluttua sekoittumisesta alkaa vaahtoutuminen, joka loppuu pian itsekseen. Toisin kuin pullouretaani, joka tarvitsee ilmankosteutta ja jää sisältä kosteaksi, vaikka pinta on jo kuiva.

Seuraavasta reiästä lorautetaan edellisen vaahtoutuneen päälle seuraava 60 cm korkeutta.Työ tehdään siis alhaalta ylöspäin.

Selvää toki on, että jos seinässä on rako työntyy uretaani siitä ulos. Kuivana se on kuitenkin helppo leikata mattoveitsellä irti.

Kun homma on tehty tapitetaan reijät puutapeilla ja maalataan.

 

 

Aine lienee samaa,jota käytetään esim terhi-veneiden rungoissa.

Suhtautuisin todella varauksellisesti näihin "hengittäviin" uretaaneihin etenkin jos ja kun tiivistäminen tehdään olemassa olevan seinärakenteen ns. kylmälle pulelle. Hyvin suurella todennäköisyydellä rakenteesta tulee kosteusteknisesti hallitsematon ja vaurioitumisriskit (kosteus, laho, home yms.) kasvavat. Järkevin ratkaisu on ulkoseinien lisäeristäminen uusine pinoitteineen joko sisä tai ulkopuolelta ja samalla saadaan uutukainen pinnoite.

Näillä 60 - 70 -luvun vastaavilla vahdoilla tuhottiin totaalisesti monta taloa (<- itse olen henkilökohtaisesti nähnyt "jäljet"/seuraamukset useammankin kerra) En missään nimessä suosittele ja jos tuote olisi "mullistava keksintö" niin olisin siitä kyllä rakennusallaa hyvin läheltä "seuraavana" kuulut, mutta tämä oli  ensimmäinen "foorumi" kun asiasta kuulin! Itse pistän po. vaahdon samaan "kastiin" noiden 60 - 70 - luvun "mäskien" kanssa 

Tämä talo on siis jo -80 luvun alussa pilattu ureaformaldehydihartsilla. Eristeitä ei juurikaan ole. Olemme kurkistaneet seinän sisään.

Urtsa tulisi siis nykyisen "eristeen" kanssa samaan tilaan, joten sen ei pitäisi siirtää kastepistettä seinään.

Mikäli eristää sisäpuolelta siirtyy kastepiste helposti seinään, mutta kun kysessä on ulospäin harveneva rakenne ei kastumista pitäisi esiintyä.

Ulkopuolinen lisäeristys olisi toki kaikkein paras ratkaisu.

 

Olen TKT:n kanssa samoilla linjoilla...

Uretaanit eli muovit eivät ole ”hengittäviä materiaaleja”. mutta se on juttu erikseen josta voidaan keskustella myöhemmin.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Jos mainitsemasi eriste puhalletaan ulkoseinään ulkoverhouksen ja purueristeen väliseen ilmarakoon on toimenpide tuhoksi talolle. Eli tukitaan tuiki tärkeä ilmarako, joka on oltava tämäntyyppisen talon rakenteessa. Koska talosi ulkoseinän sisäpinnassa ei todennäköisesti ole tehokasta höyrysulkua vaan joku pahvi tai levy. Tämä seinätyyppi toimii hyvin niin kauan kun sen ilmarako on olemassa rakenteen ulkopinnassa. Talosi seinässä oleva purueriste kestää paljon sisältä tulevaa kosteutta ja se myös luovuttaa sen kosteuden sen ulkopuolella olevaan ilmarakoon. Eli vanha hyvä rakenne toimii kosteusteknisesti hyvin. Jos ulkopuolen rako tukitaan muuttuu seinärakenteen rakennusfysikaalinen toiminta radikaalisti huonompaan suuntaan. Kosteusongelmia rupeaa ilmenemään ja ulkoverhouslautojen kosteus nousee, ulkomaali alkaa voimakkaasti hilseilemään jne… Tämän tyyppisen seinän ulointa ilmarakoa ei pidä milloinkaan tukita.

Olen tutkinut kymmenkunta uretaanivaahdolla tukittua taloa ja pahimmista ovat jopa runkotolpat lahonneet poikki.

 

Ystävällisin terveisin Pertti Heikkinen

 

PS. Jos muutat vanhan talon rakennetta, mieti mitä se vaikuttaa rakenteen lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan. (Älä usko kauppamiehiä, vaan kysy asiantuntijoilta).

 

Uretaani ei sii tule ulkoverhouksen ja tervapaperin väliin vaan samaan tilaan ureaformaldehydihartsilla kasaan painetun purun kanssa. Rakenne sisältä päin:

- sisäverhoilu - seinän suoraksikoolaus- laudoitus - ERISTETILA - vinolaudoitus - tervapaperi - ilmarako - ulkoverhoilulaudoitus

 

Näin kertoo asennusliike:

VANHOJEN PUU- JA KIVILATTIOIDEN JA SEINIEN ERISTYSTYÖ SUORITETAAN AVOSOLUISELLA POLYURETAANILLA, JOKA ON HENGITTÄVÄÄ KAKSIKOMPONENTTIAINETTA JA ON KEHITETTY NIMENOMAAN RAKENNUSTEN LÄMMÖNERISTEEKSI. TÄMÄ AINE ON VAATOUDUTTUAAN TÄYSIN PYSYVÄ ERISTE

ERISTYSTYÖ SUORITETAAN 4-8MM:N REI´ISTÄ VAIHTO-EHTOISESTI RAKENNUKSEN SISÄ- TAI ULKOPUOLELTA RAKENTEITA PURKAMATTA. KOHTEINA VOI OLLA LATTIAT, SEINÄT SEKÄ SEINIEN ETTÄ LATTIOIDEN RAJAKOHDAT JA IKKUNOIDEN ALAPUOLET SEKÄ YLÄPOHJAT YMS.

WWW.URETAANIERISTYS.FI