Hirsirakenteisen puutalon huoneistojen välisen seinän äänieristys

Tarkoituksenamme on äänieristää 100-vuotiaan puutalon kahden huoneiston välinen hirsiseinä. Tällä hetkellä hirsiseinän läpi kuuluu normaali puheääni niin, että sanoista saa varsin hyvin selvää. Tämä ei tietenkään ole asumismukavuuden ja yksityisyyden kannalta hyvä asia.

Huoneistoomme tehdään täysi pintaremontti. Tarkoituksenamme on tässä yhteydessä  ajanmukaistaa myös äänieristys niin, että huoneistossamme voi kuunnella musiikkia, katsella elokuvia ja kestittää vieraita ilman, että naapurimme tästä häiriintyy.

Äänieristys rakennetaan kahteen huoneeseen, joiden seinien leveys on noin viisi metriä ja korkeus kolme metriä. Äänieristyksen rakentamisen kannalta ongelmallisia kohtia ovat molempien huoneiden kulmissa sijaitsevat kakluunit, jotka ovat rakennettu samaan hormiin. Ongelma itsessään on se, että kakluunien nuohousaukot sijaitsevat seinien puoleisilla kyljillä, joten seinää ei voi tuoda kovinkaan paljoa ulos päin - maksimissaan n. 10 cm. 

Olen konsultoinut kahta insinööriä, yhtä arkkitehtia ja rakennusmiehiä, jotka ovat suositelleet unohtamaan villan eristeenä ja panostamaan sen sijaan esim. kolminkertaiseen kipilevyseinään, jossa saumat ovat eri kohdissa. Pohjimmaisena olevan kipsilevyn alle he suosittelivat pientä koolausta. Heidän mukaansa massa ratkaisee äänieristyksessä ja villan vaikutus on olematon.

Miltä ratkaisu kuullostaa mielestänne? Onko teillä ehdotuksia vaihtoehtoisia ratkaisuja varten? Entä tulisiko harkita peräti nelinkertaista kipsilevyseinää, sillä tahdomme huoneistostamme ulos päin niin äänettömän kuin mahdollista. Entä onko suosituksia muuhun materiaaliin kuin kipsilevyyn?

Kiitoksia etukäteen.

Nelin- tai kolminkertainen rakenne ei useinkaan ole sen parempi kuin kaksinkertainen.

Kaksinkertaisessa, välitilallisessa rakenteessa ääneneristävyyden kannalta

eniten ratkaisevia tekijöitä ovat levyjen massa ja välitilan paksuus.

Hirsiseinä on yksinkertainen rakenne, joka on puheäänen kannalta huonompi

kuin kaksinkertaiset rakenteet. Seinän vuotaminen hirsien raoista

huonontaa eristystä vielä merkittävästi. Raot pitäisi jollain pystyä

tilkitsemään tiiviiksi. Pelkkä villa ei ole tässä riittävä. Kipsilevyt tms.

molemmille puolille kiinni seinään takaa varmaan aika hyvän tuloksen.

Jos koolausta käyttää, kannattaa välitila täyttää villalla (ulkoseinässä

tarkastettava kondensoitumisriski). Levyn massa ratkaiseva tekijä.

Kahden levyn käyttö päällekkäin parantaa eristystä n. 3dB. Jos

levy suoraan hirressä kiinni, massan vaikutus pienempi.

Matalien äänten eristykseen käy vain massan merkittävä lisääminen

(eli että uuden seinän kokonaispaino on selvästi, ainakin 50%

suurempi kuin vanhan) tai kaksinkertaisen seinän todella suuri

kokonaispaksuus, ainakin luokkaa 300…400 mm.

Uunin vaikutus saattaa muodostua äänen kannalta merkittäväksi,

jos kaikki pellit ja luukut ovat auki. Tätä voi testata tukkimalla

äänen kulkutiet.

Mitäpä tuohon amatööri sanoo muuta kuin, että pistäpä googleen täsmähaulla:

ääneneristys puutalossa

annettakoon ammattilaisten kertoa, miten se kannattaa tehdä.