Ilmalämpöpumpun ulkoyksikköön sulatuskaapeli

Millainen sulatuskaapeli voi asentaa ilmalämpöpumpun ulkoyksikköön auttamaan ilmalämpöpumpun ulkoyksikön sulatusta jotta ei tarvitse lämpimällä vedellä sulattaa ilmalämpöpumpun ulkoyksikön vasemmanpuoleista kennostoa .. takana olevaa kennostoa .. sisäosan aluetta propellin takana.

sellainen lisäsulatusjärjestelmä jonka saa kytkettyä erilliseen maadoitettuun pistorasiaan jonka sulatuksen saa tarvittaessa päälle ..

Suomen oloissa ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö kerää jäätä ja lunta .. varsinkin siinä nolla asteen tietämissä .. voi muulloinkin olla tarvetta ilmalämpöpumpun ulkoyksikön sulattamiseen ..

Ilmalämpöpumppujen ulkoyksikköjen sulatusjärjestelmä on mitoitettu liian pieneksi tehtaalla joten lisäsulatusjärjestelmä on aiheellista asentaa.

Asennuksen tekee sähköasentaja jolla on tarvittavat pätevyydet.

Kennostoa ei yleensä lämmitetä kaapelilla. Ilmalämpöpumpussa on oma sulatus, joka toimii kylmäaineen kierron käännöllä, eli laite sulattaa kennon itse. Usein ongelma on siinä, että sulatusvesi jäätyy pohjakaukaloon tai poistoon. Kun vesi ei pääse pois, jäätä alkaa kertyä ulkoyksikön alle. Tästä on hyvä selitys täällä: https://scanoffice.fi/ajankohtaista/ilmalampopumpun-ulkoyksikon-jaatyminen/

Siksi monesti laitetaan pieni itsesäätyvä sulanapitokaapeli pohjakaukaloon tai poistoputkeen, jotta vesi pääsee valumaan pois. Jos kiinnostaa, täällä on lyhyesti selitetty miten itsesäätyvät lämmityskaapelit toimivat:
https://rentaxturbo.fi/sulanapitokaapeli-putkelle-toimintaperiaate-ja-itsesaatyvyyden-hyodyt/

1 tykkäys