Uudenkarheassa rivitalo-asunnossamne on koneellinen ilmanvaihto. Kaikki on rakentajan mukaan säädetty kohdilleen. Tulo- ja poistoilmakanavista kuitenkin kuuluu ikäänkuin huilumaista tasaista ääntä, ikäänkuin seisova aalto muodostuisi putkiin. Jos iv koneen säätää reilusti isommalle tai tosi pienelle, tuo ääni häviää. Tuloilmaventtiilien takana näyttäisi siltä että on käytetty T-kappaleita.
Samoin asuntoon ulkoa tulevat järeät pääkanavat tekevät ajoittain samantyylistä ääntä. Tuloilmaputki on arviolta noin 30cm-40cm haljaisijaltaan ja tulee ulkoseinästä noin 5m matkan iv koneelle.
Suhinaa ei kuulu häiritsevässä määrin.
Olisiko neuvoja tähän?
Epäilen ilmanvaihtokonetta äänen lähteeksi. Tai sen kiinnitystä rakenteisiin. Onko mahdollista kuunnella “korva kiinni laitteessa”, “kepillä” tai stetoskoopilla? Samalla voi kokeilla vaikuuttaako ääneen kun käsillä “tukee konetta”.
Kyllä sieltä koneestakin vastaavaa ääntä kuuluu. Koneen tukeminen tms. ei vaikuta. Tulo- ja poistopuhaltimet ovat samanlaiset, joten kokeilin vaihtaa ne ristiin. Silläkään ei merkittävää vaikutusta. Kone on aika järeän kokoinen. Puisen kehikon päällä. Sain koneen ja puun väliin tungettua kumitassuja, en silläkään huomannut olevan vaikutusta.
Tämä selvisi. Ulkoseinässä oleva ritilä oli asennettu niin että seinän ja ritilän väliin jäi pieni rako. Kun ritilän asensi kunnolla, niin ulvonta loppui.