Pitääkö ilmanvaihtokoneen olla asennettu tilaan, jossa on lattiakaivo?
Jos pitää, onko näin ollut pitkäänkin?
Meidän talo on rakennettu 2006, iv-kone kuivassa tilassa, kondensiovesiputki johdettu vessan lattiakaivoon.
Sehän on oikein asennettu. Ei tarvita edes lattiakaivoa, kunhan hoitaa kondenssivedet, etteivät ne kastele paikkoja. Vaikkapa koirankuppiin. Koira hoitanee tyhjennykset.
Kuiva tila on jopa parempi paikka kuin märkä tila, lattiakaivo (kuivakaivo) tietenkin hyvä olla mutta ei pakollinen.
Kondenssivedet pitää teoriassa johtaa viemäriin. Ei edellytä lattiakaivoa siinä tilassa, missä IV-kone on. Koirankuppiin tai kanisteriin johtaminen ei kelpaa rakennusvalvonnalle (vaikkakin toimii käytännössä).
Kun tarkkoja ollaan niin kuin näissä rakenusasioissa on aina oltava. Eihän se ole mikään järkevä ratkaisu kondenssiveden poistolle koirankuppi (esitin sen huumorimielessä, jonka sellaiseksi sen jokainen ymmärtää).
Kyllä kondenssivesi on johdettava myös lakisääteisesti viemäriin ( ei tarvitse olla samassa tilassa) ja kaiken lisäksi siihen tyhjennysputkeen on syytä (ei lakisääteinen) tehdä vähintään S:n muotoinen vesilukko. Jos näin ei tehdä, niin joissakin tilanteissa kondenssivesi (painesuhteet!) ei pääsekään tyhjentymään, josta seurauksena saattaa sitten tapahtua vesivahinko.
Kiitos vastauksista!
Meillä tosiaan kondensiovesiputki on johdettu vessan lattiakaivoon. Iv-kone vaatehuoneessa, jossa ei tietenkään mitään viemäröintiä. Vesivahinko sattui, kun kondensiovesiputki meni tukkoon ja vedet tulvi koneesta yli. Vakuutusyhtiö väittää, että lattiakaivo pitää olla.