IV patterin kierto

Miten iv patterin kiertopiiri eri virtausnopeuksineen otetaan huomioon mitoituksessa ja tasapainotuksessa. Haaran Kv arvoja haettaessa. Voiko tätä yksinkertaistaa vai onko riittävä teho sekoituksessa. Ilmeisesti iv patterin kierrossa on nopeampi virtaus, kun lämpötilaero on pienempi. Tarkoitus on selvittää iv kierron pumpun riittävyys, jos lämmityskierron lämpötilaa lasketaan 10 asteella.

Laita putkikytkäri niin kerron kuinka se mitoitetaan, tai mitoitan sen sinulle valmiiksi. Teen näitä muuten ihan viraapelinä tilauksestakin, myös kaavioita ja kytkäreitä, mutta aina sillon tällön voi kaveria jelpata … ihan ilmaiseksi !!



Mutta jos vähän mietitään, kuten hyvin tiedät, niin se ilmamäärä jonka aijot IV patterin läpi puhaltaa, määrittää kuinka paljon patterin pitää luovuttaa lämpöä. No se patterin läpi kulkevan veden dt, pitää antaa vastaava energia ja lämpöteho ulos jotta ko, ilmamäärä saadaan lämmitettyä, tietysti hyötysuhde huomioiden.



Nyt jos dt pienenee 10 C, qv pitää kasvaa jotta sama teho saadaan siirrettyä, ja sama ilmamäärä saadaan lämmitettyä aivan kuten aikaisemminkin mutta pienemmälllä veden lämpötilaerolla, kyse ei ole mistään muusta kuin energian siirtokyvystä. Tai sen kasvattamisesta kun dt:tä pienennetään.



Normaalisti sunttipiirin pumppu mitoitetaan pyöreästi tonne 60-80% paikkeille, paras toiminta alue ja piste, eli sen periaatteessa pitäisi riittää, mutta on mahdotonta sanoa ennen kuin on jokin arvo jonka perusteella lähteä laskemaan.



Iv paatterin teho olis kaikista paras lähtökohta, tai ilmamäärä, mutta yhtä hyvin ihan mikä tahansa, vaikka iv-patterin liitoksen koko, eli anna jokin arvo niin laitan sinulle laskelman, jossa verrataan dt pudotus 10 C, mikä se dt on normaalisti, onko se nyt 30 C ja halutaan 20 C, miksi sitä muutetaan vai tarvitaanko ko, teho jonnekkin muualle ??



Sitten mikä pumppu siellä on nyt, siitä tiedot ja käyrästö jottta uuden toimipisteen voi mitoittaa ja katsoa toimiiko pumppu järkevällä alueella uusilla arvoilla, samalla näkee että onko se toiminut järkevillä arvoilla alunperinkään, eli onko alkuperäinen mitoitus ok.



Yleensä pääsee helpommalla jos muuttaa koko pumpun suosiolla tai muuttaa pumpun ohjauksen ja automatiikan niin että pumppua ohjataan taajuusmuuttajalla, sen lisäys todennäköisesti tuo ko, tapauksessakin tarvittavan lisä tehon pumpulle, pumppu ohjataan taajarilla käymään hivenen ylikierroksilla, pumpun valmistajan suositusten mukaan. Veden virtaus kasvaa. Tämäkin pystytään mitoittaan ja laskemaan, jos on pumpun tiedot.



Niin kuin kaikki muistaa, vanhan aikainen käsimitoitus menee niin että ensin katsotaan että ko, energiamäärä siirtyy ja ilma lämpiää, sitten ettei se veden nopeus putkessa nouse liikaa. Kun tiedetään kuinka paljon vettä siirretään saadaan laskettua pumpun akseli teho, eli saadaan pumpun koko luokasta kiinni.



No sitten voi laskea vaikka kv arvon venttiilille, ja todellisen painehäviön, kun valitaan oikea venttiili, sopivan valmistajan valikoimista, siis verrattava laskennallinen ja todellinen, todellisella on yleensä hivenen isompi, venttiilin kvs. Tälle on hyvä laskia auktoriteetti eli venttiilin vaikutusaste, jotta näkee että venttiili pelaa oikealla alueella.



Tässä kohtaa on eri näkemyksiä siitä mikä dp pitää jättää venttiilin yli, allekirjaillut suosii 10 kPa:ta ja sitten vielä tapana on tehdä venttiili sovituksista mielummin löysä kuin tiukka. Toimii säätöalueella paremmin jos ei ole liian ns, kireä sovitus. Toisin sanoen venttiilin valmistajan taulukosta tai tikusta nähdään miten ko, valittu venttiili toimii.



Ennen kuin ko, homma ja mitoitus tai vertailu on ok, täytyy tietää mihin käyttöön ja missä olosuhteissa iv - kone toimii. Laita jotain lähtötietoja sähköpostilla niin katsotaan.







Tommi Kanerva

040-822 1508

LVISA@SUOMI24

PL 219

45101

Kouvola