IVT Greenline HE E11 maalämpöpumpulta Enerventin IV-koneelle menevän viilennysputken kiertovesipumppu ei kestä

Vuosi sitten käyttöönotettu talo.

  1. Pumppu #1: 1/2 vuoden kuluttua asennuksesta meni ensimmäinen viilennyspuolen vesipumppu: olivat eristäneet pumpun ympäriinsä Armaflexillä, pumpun sähköosat alapuolella jonne kaikki kondenssi valui ja aiheutti oikosulun joka poltti IV-koneen ohjauskortin. Onneksi takuut voimassa ja selkeä urakkaraja jossa lämpöpumppu-urakkaan kuului myös sen kaikki liitännät IV-koneelle. Vaihtoivat uuden pumpun jossa sähköosat yläpuolella ja jättivät pumpun + sähköboxin ilman Armaflexia tällä kertaa. IV-koneen ohjauskortti meni tähän takuuseen myös
  2. Pumppu #2: eilen illalla kosahti toinen pumppu: alkoi pitämään hirveää ulinaa ja hetkessä tulikuuma. Satuin olemaan lähellä ja ehdin sammuttamaan IV-koneen ohjauksen kautta jäähdytyksen joka ohjasi pumpun sähkösyötön pois päältä.

Olen ihmetellyt myös että tässä kylmäputkistossa olevat venttiilien ruuvit olevat aivan umpiruosteessa, ja ruostelitku aiheuttaa rumia valumia.

Tuntuu tosi oudolta että tässä ajassa on ehtinyt jo kaksi pumppua tuhoutua. Ja kylmäputkisto näyttää 50-vuotiaalta…

Pitäisiköhän tehdä jo kirjallinen reklamaatio, vai tyytyä siihen että vaihtavat pumpun takuuseen?

Kannattaisi tehdä kirjallinen reklamaatio, jolloin vikatieto menisi myös laitteen suunnittelijoille. Huoltomies vain vaihtaa pumpun ja menee tupakalle, tieto ei välttämättä kulje eteenpäin.

Eikös sen Armaflexin funktio ole nimenomaan estää kondenssiveden syntyminen kylmän putken pinnalle? Millä tavalla sen pois jättäminen tulee auttamaan asiaa?



Ovatko nuo ruosteiset kohdat eristettyjä? Jos ovat, niin ovatko ne eristeet tiiviitä vai vähän sinne päin roiskittu?