Hei,
Meillä on talossa 2011 asennettu Tehowatti 13kw sähkökattila, Talossamme on lattialämmitys. Katsoin että paineet ovat 0bar ja sen pitäisi olla n 1,5 bar.. Miten saan tämän nousemaan, pitääkö kattilaan lisätä vettä ja jos pitää miten tämä tapahtuu ?
Katsoin ohjeita mutta ja niistä ei selviä miten paineita tai vettä saa lisättyä.
T: Osaamaton
Avaa ohjeessa oleva täyttöventtiili(t) nr.2 ! Jos paine nousee ja pysyy, ja lämmöt pelaa , niin kaikki OK. Jos vettä täytyy usein lisätä, on muuta vikaa,ja tarvitset paikanpäälle ns, ammattimiehen! Painetta vähennetään tarvittaessa avaamalla venttiili nr.3 !
Just niinkuin Ruosu sanoi. Lisätään sen verran, että älä nyt heti nosta sitä painetta 1,5 bar. Siellä pitäisi olla paisunnassa tehtaan jäljiltä 0,5 bar esipaine ja se riittää 2 kerros taloon. Kunhan ylität sen vähän, niin pääset näkemään vuotaako jossakin, ilman että kastelet pahimmassa tapauksessa koko lattian.