Meillä tehtiin märkätilat uudestaan (khh, suihkutila,sauna), mutta kaadot jäivät kaikissa tiloissa liian loiviksi. Lattia on lasimosaiikkia (2x2) ja sitä on yhteensä n16m2. Tekijä on luvannut tehdä työn uudestaan niin että mosaiikit jyrsitään, pohja tasoitetaan, kaadot korjataan ja laatoitetaan uudestaan.
Onko toimenpiteeseen jotain yleisiä ohjeistuksia tai määräyksiä? Onko ylipäätään laattojen irrottaminen käytännössä mahdollista ilman että vesieriste rikkoontuu. Meidän tapauksessa kun alla ei ilmeisesti tasoitettakaan ole paljon kun kaadot olivat paikoin 0.2:100 jne.
Ja vielä ajattelimme että tässä saumassa lattiaan laitettaisiin lattialämmitys. Onko näiden sähkölämmitysmattojen asentaminen mahdollista tässä vaiheessa, vai pitääkö ne olla vedeneristyksen alla?
aika hankala saada laattoja lattiasta hajottamatta vesieristettä.
Tuosta kysyjän tekstistä voisi päätellä, ettei laattoja ole tarkoitus poistaa, vaan jyrsiä pinta. Näin ollen saadaan vesieriste pysymään ehjänä, jyrsityn laatan päälle tehdään kaadot ja uusi laatoitus. Ei pitäisi olla ongelmaa.
Lähtökohtahan on, että vedeneristeen päälle ei enää täyttöjä / kaatoja tehdä, vaan laatoitus tehdään suoraan sen päälle.
Toinen asia on se lattialämmitys. Sen oikea paikka on vedeneristeen alapuolella.
Yleensä lähtökohtana on, ettei ns. "laattaa laatan päälle" suositella. Siinä otetaan aina tietoinen riski, ja niitähän on tarkoitus minimoida.
juu kyllä tekijöillä oli ajatus että varovasti laatoitus poistettaisiin niin että eristys pysyisi ehjänä. Olen kyllä saanut nyt paljon vahvistusta sille että Vedeneristeen päälle ei enää kaatoja tosiaan voi tehdä. Eli meidän tapauksessamme ainoa oikea tapa korjata kaadot on poistaa myös vedeneriste ja tehdä lattia alusta asti uudelleen, samalla menee sitten tietysti myös seinät yhtenäisen vedeneristyksen takaamiseksi.
Juuri noin. Ei muuten.
Hienoa!
Ja samalla saa sen lattialämmityskaapelinkin sijoitettua oikeaan paikkaan.
Nythän tämä tapaus on taputeltu.
Juuri näin. Nyt täytyy enää toivoa että urakoitsija näkee asian samalla tavalla ja lähtee edistämään tätä laajempaa versiota kaatojen korjaamisesta. Toivottavasti työ hoidetaan siististi loppuun ja tällä kertaa asianmukaisesti.
Sitä sopiikin toivoa. Jo alussa jäin ihmettelemään minkälainen urakoitsija tekee 0.2:100 kaadot suihku- ja saunatiloihin.
Tai noh, kyllähän minä tiedän. Se lienee aivan keskiverto rakennusalan “yrittäjä”.