Terve
Kellarista piikattu lattiat, täyttö tulee salaojasoralla ja kevytsoralla. Anturoiden alle jää 100mm hiekkaa ja muuten talo lepää savimaan päällä. Ulkopuolisten salaojien uusinta edessä. Alapuolella linkit seinä- ja lattiarakenteeseen:
http://aijaa.com/Todzcq
http://aijaa.com/PJfbLQ
Onko tuo seinärakenne ongelma? Uloimpana betoni, 50mm styrox ja tiilimuuraus? Jos on ongelma, voiko ulkopuolisten salaojien uusimisen yhteydessä tilannetta parantaa esim. salaojittavalla eristeellä? Fuktisol, isodrän.
Kaikki edellä esitetyt ratkaisut ovat riskirakenteita.
Projekti pitäisi ensin tutkia huolella ja miettiä sitten, miten eristäminen suoritetaan ja mitä yleensä kellaritilaan rakennetaan.
Pääperiaate on, että eriste ulkopuolelle rakennetta, mutta suunnitellen ensin…
Talon rv. on -80 ja kellarikerroksessa pesutilat, sauna, takkahuone, khh, wc ja tekniset tilat. Lattioiden purkamisen ja täyttöjen uusimisen ohella (öljyvahinko) alkoi askarruttamaan juuri tuo seinien rakenne. Vielä kun salaojatkin uusitaan niin törmäsin noihin salaojittaviin eristeisiin.
Olen saanut käsityksen, että niillä voisi parantaa tuota nykyistä maanalaisten seinien tilannetta. Että kastepiste siirtyisi rakenteessa ulospäin. Nythän se on jossain styroxin ulkopinnassa eli eristeet märkänä?
Niimpä…
Mutta mietippä sitä, onko oikea kondensoiva eriste?
Tätä kannattaa pohtia…
Kun ulkopuolelta voi eristää ilman kondensoivaa eristettä.
Poista järjetön tiili ja hötö sisäpuolelta , niin saat seinät kuiviksi jatkossakin ja homevapaaksi ja eristä ulkopuolelta riittävästi (ei hötöllä). Sen pystyy tekemään, vaikka sokkeli ulospäin kasvaakin. Unoha myös nuo äf…ii…t.
Millä Betonitohtori nyt suosittaa eristämään ulkopuolelta? Mielellään perusteluja kaipaisin edes linkkien muodossa.