Kylpyhuoneeseen "paneli" katto

Kerrostalo, kylpyhuone,betonikatto joka maalattu. ja halu olisi laittaa panelikatto ledivaloineen mitenkä itse touteutan sen pienen budjetin rajoissa, kuitenkin määräysten mukaisesti!

korjatkaa jos menee väärin! proppaan (varon sähköjä) esim. 2x2" koolauksen katto betoniin, ja sen jälkeen aloitan esim. haapa paneelin lätkimisen kattoon esim. viimeistely naulaimella, huomioin sähkö rasian paikan, paneelin lähdön ja lopetuksen, piilo raon paneelin reunoilla että ilma vaihtuu (vai tarviiko höyrysulkumuovin?). Sitten lopuksi koristelistat ja paneelin käsittelyn sopivalla aineella.

Niin mitenkäs sitten ne 12v ledit asennan? missä vaiheessa?jos on kattorasia, ja ledi valot on upotettavia, ja sarja on 30lediä, vaihtoehtoja on joko pistotulppa tai rasia malli

 

kiitoksia neuvoista etukäteen! olen hieman remontoinut ite mutta tämä on uutta itselle!!!

Valojen asennus on kiinni ihan siitä minkälaisen sarjan hankit. Niitä kun on erilaisia. ““vaihtoehtoja on joko pistotulppa tai rasia malli”” Mikä on tuo rasia malli??



Valon riittävyys kannattaa varmistaa, jos muuta valoa ei ole tarkoitus laittaa.

Jos ei siellä katossa ole pistorasiaa valmiina niin sitten se rasiamalli. Muuntajan tarttis varmaan mahtua sinne panelin ja betonikaton väliin.



Ilman kierto panelin ja betonikaton välissä pitää olla riittävä. Ledivalot on paras asentaa paneloinnin edistymisen mukaan lauta kerrallaan. Tee sijoitussuunnitelma etukäteen ja asennus sen mukaan. Kyllä siitä hieno tähtitaivas syntyy.

Mielestäni niitä muuntajia löytyy “rasia” mallia eli kait piilotetaan “jakorasian” sisään. tarkoitus olisi laittaa muutama spotti kylpyhuone ryhmään lisäksi!!!



Mitenkäs se oli sen sulakkeen keston laskukaava oliko se P= U x I

eli tiedetään sulake 10A ja jännite 230V saadaan 2300W mutta paljon on suositus koska 2300W on max. onko se 50% vai 60% eli alle 1400W karkeesti jatkuva valo “teho”

mikä ihmeen 50% 60%… Kylppärihän rupeaa pikkuhiljaa muuttumaan saunaksi jos saat sinne työnnettyä 1400w edestä valoa.

sori … tarkoitin että siihen 10A takana on muunkin huoneiston valo sähköt sis. eteinen, keittiö,makuuhuone,olohuone, niin muistaakseni se jatkuva valoteho ei saa ylittää 50% tai 60% piikkitvirran kestosta (2300w), rupeaa sulake tai johdotukset kärsimään!!!



vai olenko väärässä???

sulake pamahtaa 10A virralla ja johto kestää kyllä enemmänkin. Eli itse en ainakaan näe mitään syytä miksei jatkuva valoteho voisi olla vaikka 2000W.



Mutta, sanotaan että huoneistossa on 60-120W valotehoa per huone(eli esim normaali 60W hehkulamppu plafondissa tai muutama heikkotehoisempi kattokruunussa), niin aika iso asunto saa olla että ollaan edes lähellä tuota 1000W…

Tuliko ne 12v Led valot asennettua, siihen tilaan ja löytyikö muuntajalle hyvä tila. Sähkön kulutustahan nämä led systeemit eivät lisää, vain sähkön kulutus vähenee ja huomattavasti.

jeps… onnistui erittäin hyvin… tein ristiin koolauksen. 10cm välitila.

ostin semmoisen 32 ledisen kaukosäätimellä olevan rasia sarjan. lisäksi tein

paneeli kattoon pienen “huolto” luukun jos esim. muuntaja tarvitsee huoltoa!!!

3x4m kylppärin hinnax tuli n.8000€ ja siihen kuuluu kalusteet + laatoittajan palkka. muuten tein itse



1000€ kylpyhuone ryhmä ja lisäksi uusi wc-pönttö , suihkunurkkaus, ja katon kustannus oli n600€.



kiitoksia avuista!!!



seuraavana uusi keittiö vuorossa…