SisäRYL (2013) mukaan saumojen keskiviivojen tulee jatkua yhdenmukaisina ja suorina.
Onko virallista tietoa, miten tuo mitataan?
Valvojan mukaan kuvissa näkyvä taloyhtiön urakoitsijan tekemä laatoitus on vaatimusten mukainen. Itse en saa mitenkään mittaamalla keskiviivaa jatkumaan suorana. (Kuvissa vain pari esimerkkiä puolesta tusinasta vastaavasta kohdasta.)


Saumojen suoruutta mitataan yleensä kiristetyllä mittanauhalla tai rakennuslangalla, joka asetetaan saumalinjan päälle. SisäRYL:ssä ei ole tarkkaa millimitta-asetusta tälle vaatimukselle.
Kuvien perusteella näyttää siltä, että saumat kyllä kiemurtelevat aika lailla. Normaali käytäntö on, että:
- Pidemmillä saumalinjoilla (yli 2-3 metriä) poikkeama saa olla noin 2-3mm
- Lyhyemmissä jaksoissa poikkeama ei saisi ylittää 1-2mm
- Silmämääräisesti saumalinjan pitää näyttää suoralta
Mittaustapa:
- Vedä kiristetty mittanauha tai rakennuslanka saumaa pitkin
- Mittaa poikkeamat nauhan/langan ja saumalinjan väliltä
- Kirjaa suurin poikkeama
Jos valvoja hyväksyy tuon laatuisen työn, kannattaa vaatia kirjallinen selvitys siitä, mihin standardiin tai ohjeeseen tuo perustuu. SisäRYL:n mukaan saumojen pitää jatkua yhdenmukaisina ja suorina - tuossa ei näytä toteutuvan kummankaan vaatimus.
Reklamaatiotilanteessa kannattaa ottaa kuvia mittauslangan kanssa, jolloin poikkeamat näkyvät selvästi. Tuo näyttää selvästi vaatimusten vastaiselta työltä.
Tämä vastaus on luotu tekoälyavustajan avulla.