Elikkäs neuvookapa viisaampina onko järkevää/mahdollista tehdä lattiavalu kun nyt on kuitenkin luvattu pakkasia (reilun viikon päästä olisi valuaika) ?! Ja siis taivasalla ollaan talopaketti on tulossa joulukuun puolivälissä. Vastaava mestari hönkii, että pitäisi tehdä ennen pakettia, itseä arveluttaa laatan onnistuminen…
Me päädyimme hieman vastaavassa tilanteessa tekemään seiniä ensin (harkkoseinien muuraus ei onnistu kovilla pakkasilla, mutta jos seinät ovat ympärillä niin kovillakin pakkasilla (sellaisilla, että betonia toimitetaan) voi lattiavalun tehdä, kun valun saa pysymään sulana kun ei ole taivasalla.) Sitäpaisi on mukavampi tehdä raudoitushommia ja lattialämmitysputkiston vetoja säältä suojassa kuin räntäsateessa.
Teoriassa ainakin on mahdollista lämmittää laattaa vastuksilla (jätetään valuun) siten, että lämpötila pysyy tarpeeksi korkealla, tätä käytetään paljon anturoita valettaessa. Käytännössä en tiedä, onko järkevää lämmittää valettua laattaa sähkövastuksilla, vai onko siinä riskinä se, että osa laatasta pääsee jäätymään, tai että osa laatasta kovettuu nopeammin kuin muut osat - tästä voi aiheutua halkeamia.
meillä on sisätäyttöjen päällä jo styroksit. Vesi- ja viemäriputket sekä sähköputketkin jo paikoillaan, raudoitusta vailla… Mitenköhän talon kasaaminen elementeistä sujuu kun ei ole valua, mutta tavaraa sitäkin enemmän lattialla?
kaiketi meillä jätetään suosiolla tuo lattiavalu seinien ja katon jälkeen tehtäväksi, niin saa pidettyä puhaltimilla plussan puolella…
Tehkää valu suosiolla seinä- ja kattorakenteiden asennuksen jälkeen; säästytte monilta huolenaiheilta. Tämä on etenkin talvirakentajan “oikea” valinta ja yleisimminkin maavarainen lattia valetaan elementtien pystyksen jälkeen jo siitäkin syystä, että lattiaeristeet/betoni laatta “limittyvät” osin seinärakenteiden kanssa eli laatan valaminen enen seinäasennuksia ei onnistu sinällään vaan laattaan on tehtä limityssyistä varaukset. Yleisimmin perustukset jätetään pelkästään sisätäytöille. Nyt kun eristeet on jo asennettu vesi- vimäri- ja sähköputkineen niin ne on suojattava riittävällä tavalla seinäasennuksesta johtuvien vaurioiden välttämiseksi.