Omakotitalo kaupungin vesijohtoverkossa
Juuri laitettu uusi paineenalennin, säädetty 4bar.
Ajoittain mittari näyttää 6 bar, kun vettä laskee hanasta mittari jää 4bar:iin.
(uusi painemittari)
vanha paineenalennin vaihdettiin juuri tuosta syystä koska epäilin sen olevan viallinen.
Itse epäilen lämminvesivaraajaa (100L) että sieltä tulee painetta.
Ja onhan se loogista koska kylmävesi putki menee sinnekin.
Olen testaillut varoventiiliä (9bar) eikä se ainakaan ole jumissa ja vuorokaudessa
putkesta tulee 2-3 dl vettä riippuen tietysti kulutuksesta.
Takaiskuventtiiliä varaajan varolaiteryhmässä ei käsittääkseni ole.
Kertokaa viisaammat mistä on kyse ja mitä kannattaa tehdä.
+x[quote][/quote]
Omakotitalo kaupungin vesijohtoverkossa
Juuri laitettu uusi paineenalennin,, säädetty 4bar.
Ajoittain mittari näyttää 6 bar, kun vettä laskee hanasta mittari jää 4bar:iin.
(uusi painemittari)
vanha paineenalennin vaihdettiin juuri tuosta syystä koska epäilin sen olevan viallinen.
Itse epäilen lämminvesivaraajaa (100L) että sieltä tulee painetta.
Ja onhan se loogista koska kylmävesi putki menee sinnekin.
Olen testaillut varoventiiliä (9bar) eikä se ainakaan ole jumissa ja vuorokaudessa
putkesta tulee 2-3 dl vettä riippuen tietysti kulutuksesta.
Takaiskuventtiiliä varaajan varolaiteryhmässä ei käsittääkseni ole.
Kertokaa viisaammat mistä on kyse ja mitä kannattaa tehdä.
Juuri laitettu uusi paineenalennin,, säädetty 4bar.
Ajoittain mittari näyttää 6 bar, kun vettä laskee hanasta mittari jää 4bar:iin.
(uusi painemittari)
vanha paineenalennin vaihdettiin juuri tuosta syystä koska epäilin sen olevan viallinen.
Itse epäilen lämminvesivaraajaa (100L) että sieltä tulee painetta.
Ja onhan se loogista koska kylmävesi putki menee sinnekin.
Olen testaillut varoventiiliä (9bar) eikä se ainakaan ole jumissa ja vuorokaudessa
putkesta tulee 2-3 dl vettä riippuen tietysti kulutuksesta.
Takaiskuventtiiliä varaajan varolaiteryhmässä ei käsittääkseni ole.
Kertokaa viisaammat mistä on kyse ja mitä kannattaa tehdä.
Syy on varaajassa kuten epäilit.