Ouman sisäanturin läpiviennit

Ouman on asennettu öljypolttimen kaveriksi. Nyt vielä pitäisi vetää sisäanturi mutta läpiviennin paikka asuntoon on vähän epäselvä. Mitä määräyksiä pannuhuoneen läpivienneille on? (kyseessä 80-luvun talo) Helpointa olisi porata reikä pannuhuoneen/olohuoneen seinään reikä ja viedä johto siitä mutta en ole varma mitä riskejä/määräyksiä noista on. Tietty se läpivienti pitää tukkia mahdollisimman tiiviiksi jottei mahd. palo leviä siitä asuntoon. Onko laillista?

Toinen mahdollisuus on viedä johto jo olemassa olevasta reiästä pannuhuoneesta ulkoilmaan ja vetää kenties räystään alla paikkaan josta läpivienti onnistuu helpoiten.

Kolmas mahdollisuus viedä johto suoraan pannuhuoneesta vintille ja asuntoon tai ensin ulos josta räystäältä vintille ja lopulta pujottaa se jostain katon läpi asuntoon.

Teen nyt helposta asiasta numeron mutta helpompi kysellä etukäteen kuin itkeä jälkikäteen.

Läpiviennin voi tehdä ihan mihin haluaa, mutta se pitää tiivistää tunnin paloluokkaan… Käytännössä kaapelin reikä siis tukitaan palokitillä molemmin puolin, myös kaapelin asennusvaiheessa kannattaa laittaa kittiä, jotta sitä tulee varmasti koko matkalle.

Tämä selvä!