Paineen lasku lattialämmitysverkossa

Minulla on 2006 rakennettu kaksikerroksinen talo, jossa on Nereuksen lattialämmitys.  Talo on Kaukolämmössä.

Lattialämmitysverkostossa olen pitänyt 1 barin painetta. Paine putoaa noin 0,1 bar / kuukausi.

Olen lisännyt vettä ja tuon 0,1 barin lisäämiseen menee vettä noin 1 litra.

Keväällä pudotimme paineen nollaan ja paisunta-astian esipaine pantiin kohdalleen eli 0,4 baria ja sitten lisättiin vettä, jotta paine saatiin 1:teen bariin.

Jakotukit olen tutkinut, eikä sieltä vesitippoja löydy. Ei myöskään varoventtiili ole tiputtanut.

 

Kysymys kuuluu:

* Onko tuo paineen putoaminen merkki vuodosta vai onko se normaalia?

* Voiko vesi haihtua suljetusta järjestelmästä?

* Voiko järjestelmässä olla ilmaa?

 

Pitääkö olla huolissaan?

Paineen putoaminen on merkki vuodosta. Vuoto on kuitenkin niin pieni, että sen kanssa voi elää, ellei se vuotopaikka nyt sitten satu löytymään. Ilma tuskin aiheuttaisi tasaista vedenlisäystarvetta. Omakotitalossa pitää aina olla pikkuisen huolissaan.