Tv:tä seinään laittaessa ja johtoja levyn taakse piilottaessa tuli huomattua (tottakai jälkeenpäin…), että kyseessä on paloseinä. Paloluokka EI30. Kipsilevyrakenne, jonka takana villat.

Ks. ystävällisesti kuva.

Saisiko reiät tiivistettyä jollakin tapaa, että johdot saisi vedettyä reikien läpi paloturvallisuus huomioiden?

Jos taas em. ratkaisu ei onnistu, millä tavoin reiät tulisi paikata? Reikien läpimitta n. 50 mm.

Kiitos vastauksista jo etukäteen.

Hei,
tässä oli jotain tähän viittaavaa ohjetta:
3.3. Sähköläpiviennit
Sähköläpivientien palokatkoasennukseen
on useita vaihtoehtoja:

  1. Kaapelit niputetaan ja massataan
    hyväksyntäpäätöksen liitteenä olevien
    asennusdetaljien mukaisesti.
  2. Yksittäisen kaapelin ympäristö
    tiivistetään suoraan palokatkotuotteella
    (asennusohjeiden ja hyväksynnän
    mukaisesti) osastoivaan rakennusosaan.
  3. Tehdään väliaikainen palokatko
    väliaikaisilla palokatkotuotteilla
    (palopussit ym.).
  4. Jälkikäteen vietävien kaapelien
    asennusmahdollisuudet on syytä ottaa
    huomioon palokatkotuotetta valittaessa.
    Jälkiasennuksien tekeminen turvallisesti
    on osa toimivaa sähköläpivientiä. On
    myös olemassa valmisvarauksia.
  5. Lämmönsiirtyminen myös
    sähköläpivientien osalta on estettävä
1 tykkäys