Muutettiin uuteen taloomme vuosi sitten. Kun tuli ensimmäiset pakkaset niin kaikki avattavat ikkunamme alkoivat kondensoimaan: ulkopuitteen (alumiini) sisäpuoli on aivan märkänä kondenssista, kun -2 ulkona niin alkaa jäätymään muutamasta ikkunasta ko. kondenssivesi, kun -10 niin kaikkien avattavien ikkunoiden ulkopuite jäässä sisäpuolelta. Otin yhteyttä myyjään ja sieltä tulikin "asiantuntija", totesi vain tapahtuneen, myyjä sanoi että ongelma on riittävämätön alipaine talossa. Tarkistin IV-koneen (Enervent Pelican eco-EDW-CG) säädöt, silloin tulo 30 ja poisto 35 ; lisäsin poistoksi 40. Tämä ei muuttanut tilannetta miksikään ja kaikki Pihla Termo-ikkunat olivat jäässä läpi viime talven.
Nyt toinen talvi alkamassa, ja tänään 27.10.2012 aamulla kun ulkona -2 niin taas yhden yläkerran ikkanan ulkopuite jäässä sisäpuolelta, ja kaikkien muiden al-puitteiden sisäpinnat taas pisaroivat todella voimakkaasti. IV-säätö ollut nyt vuoden 30 tulo ja 40 poisto eli tosi reilu alipaine.
Kirjoitin reklamaation Pihlalle tänään aamulla jossa vaadin heitä korjaamaan kondenssiongelman. Mainittakoon vielä että viime talven kondenssiongelmat ruostuttivat kaikkien ulkopuitteiden saranat ja helojen ruuvit tosi pahasti.
Varmaan muillakin on vastaavia kokemuksia. Mielestäni ongelma on täysin ikkunarakenteessa:alumiinipuitteessa ei ole kylmäkatkoa.
Postaan tähän ketjuun ikkunafirma P:n vastaukseen reklamaatiooni ja aiheutuneettoimenpiteet
Tarkista sisäpuitteen tiiviste, ja ota ulkopuitteen tiivisteestä pätkä pois.
Tai siis pyydä ikkunavalmistajaa tekemään em toimenpiteet, sekä vaihtamaan ruostuneet osat…