Taloprojekti seis talveksi

Moro. Olisi tarkoitus tehdä talo nyt syksyllä lattiavaiheeseen, eli viemärit, vesiputket ja sähköiset lattialämmitykset olisi valetussa lattiassa. Pressu päälle ja keväällä sitten jatketaan. Kysymys, pärjääkö pohjat talven yli näin ja onko jotain mitä pitäisi tietää? Vai jätetäänkö lattia valamatta?

Hei, näitä valuja mitkä on jätetty talveksi näkyy paljon ja mielestäni valaminen kyllä onnistuu syksyllä jos ehdit tehdä sen mahdollisimman aikaisin nyt ja betoni saa kovettua 2-3 vuorokautta yli +10°C lämpötilassa. Kysymys kuitenkin on tuossa minkälaisista vesiputkista on kysymys ja missä ne on lattian valussa/rakenteissa /ilmassa.

Hyvällä suojauksella ja tarpeeksi isoa ja paksua pressua käyttämällä pitäs onnistua (1 metri perustusten ulkopuolelle). Lumihan sitten eristää. Routaeristeen oletan että on olemassa myös.

Vesiputket on pex putkea ja vesiä ei ole vielä kytketty, eli jäätymis ongelmaa ei ole. Routaeristeet tulee olemaan rakennuksen reunoilla niinkun kuvissa on. Yksi asia mikä itseä mietityttää on miten kosteus maavaraisen laatan alla käyttäytyy. Kulkeutuuko kosteus kylmillään olevaa laattaa kohti maasta kun se lämmöt päällä olevassa laatassa suuntaa kylmää maata kohti.

Tärkeintä on, että laatan alus ei ole routivaa