Tuloilmakanavan eristys ulkoseinänän läpiviennissä

Hei,

IV-kanavien asennus alkamassa 1-krs. OKT:ssa. Ei haluta tuloilmaputken ritilää seinään (200:nen putki), ja läpivienti olisi mahdollista toteuttaa katoksen paneloinnin ja vesikatteen väliseen tilaan. Siellä 90-mutka alaspäin ja harva ritilä katoksen kattopanelointiin. Katokseen tulee vaakasuora umpipanelointi katoksen alapintaan.

Miten eristys pitäisi hoitaa tuossa läpiviennissä ja katoksen "välikatossa"? Ilman muuta olin laittamassa eristettä niin pitkälle putken päähän kun saa tehtyä, mutta tuo läpivienti askarruttaa. Eikös läpiviennin kohtaan kondensoidu kosteutta sopivilla keleillä, jos siitä vie metallisen kanavan läpi? Vai pitääkö siinä käyttää jotakin läpivientikappaletta (muovista)? Vai eristää, joka tapauksessa? Millä?

Kanavisto siis metallia, ilmanvaihdossa jäähdytys.

 

Doubleduct

Ps. Ei vaan sitte autokatokseen laiteta ?  surprise 

No niin, Kyse on siis raitisilmakanavasta. Se pitää eristää lämpimissä tiloissa. Kun putki tulee ulkoa sisälle seinän läpi pitää se tiivistää seinän sisäpuolella olevaan höyrynsulkuun. Teoriassa seinän sisällä ei ole kosteutta, joka tiivistyisi kylmään metalliputkeen. Katoksen “välikatossa” pitäisi olla ulkoilmaa eikä kondenssiongelmaa ole.



Esittämäsi ratkaisu on sinänsä hyvä. Ritilän ulkoasun kanssa saattaa tulla ongelmia kun tarjolla on lähinnä rappurallia muistuttavia ritilöitä.