Mikä mahtaa olla tulvakynnyksen vähimmäiskorkeus onko muistikuvia? Kyseessä siis kerrostalokylppäri johon olis tarkoitus tehdä remontti, nyt siinä ei ole mitään mutta kun remontoidaan niin kuulemma pitää laittaa siihen kynnys joka on korkeammalla ettei vedet mene eteiseen jos lattiakaivo ei ehdi vetää. Onko tähän tarkkaa tietoa tai linkkiä josta voisin asiasta saada lisätietoa.
15mm…
tuo 15mm lattiapinnan päällä vesieristettyä kynnystä.
tuo 15 mm on hyvä suositus. Mitään määräystä, mistä löytyy numeerinen arvo,ei asiasta ole.
Märkätilan kynnyksistä löytyy määräykset RT RakMK-21049:ssä. Tämän mukaan märkätilasta pois johtavan oven kynnyksellä vedeneriste nostetaan yleensä 15 mm valmista lattiapintaa ylemmäksi. Nosto voidaan tehdä tarvittaessa luiskaamalla. Kynnyksen kohdalla vedeneriste nostetaan lattiapinnan tasoa korkeammalle ja se liitetään vesitiiviisti oven kynnykseen ja karmiin. Enintään 20 mm korkea kynnys soveltuu pyörätuolikäyttöön.