Tarkoitus on laittaa Vallox blue sky putkisto höyrysulun sisäpuolelle ja toteuttaa viilennys maaviileällä. Mitä eristeeksi kondension varalta? Riittääkö Armaflex 9mm ja käykö ko putken kanssa?
Tismalleen sama tilanne ja samaa olen miettinyt, 9mm eristesukilla tehtynä. Miten ratkaisit asian ?
Ratkaisin asian jättämällä eristeen asiantuntijan suosituksesta kokonaan pois. Ei siitä varmaan mitään haittaakaan ole mutta turhaa kulua kyllä. Jätin tekniseen tilaan valloxin putkea näkyviin eikä se ole osoittanut minkäänlaisia hikoilemisen merkkejä. Olen tainut pyytää viileimmillään 16 asteista ilmaa koneelta ja meidän taloudessa on riittänyt näiden kesien helteille ihan mainiosti. Kannattaa tehdä rakennusvaiheessa konvektorille varaus(kondensiveden poisto) jos myöhemmin kanavien kautta toimiva viilennys tuntuu riittämättömältä.
Okei mielenkiintoista. Tein yläkertaan juurikin kyseisen varauksen jopa putket valmiiksi.
Eristämisen tarkoitus on estää lämpöä/kylmää karkaamasta putkistonpinnalta rakenteisiin/harakoille. Eristäminen laskee kulutusta/käyttökustannuksia.