Oisko sähkäriä, joka osais auttaa? Heräs kysymys tosta yösähkökytkimestä. Onko tuo nyt yösähköasennossa ku on ylhäällä? Itse en ole varma osaanko lukea oikein tota kaaviota?
Tietoa ei ole oikein riittävästi, joten menee arvailuksi osittain.Kytkenta lienee aika vanha, joten vasemmassa laidassa on tariffikello, joten siltä osin kytkentä on siirtynyt nykyisiin etäluettaviin kWh-mittareihin. Yösähkön kytkeytyessä boileri ja lattialämmitys kytkeytyvät päälle. Kaaviossa boilerin kelan yläpuolella oleva 1-kytkin on kaikesta päätellen kuvassa oleva kytkin, joten kuvan mukaisessa asennossa se on kytkenyt boilerin ja lattialämmityksen jatkuvasti lämpiävään asentoon. Voit testata asiaa seuraamalla kWh-mittaria, kuuntelemalla boilerin kontaktorin kolahtelua tai lattialämmityksen termostaatin mahdollista merkkivaloa tarkkailemalla, kun vaihtelet kytkimen asentoa.Termostaatin vieressä olevat S2 ja S3 merkinnät lienevät kattolämmityksen kytkimiä, vaikka niitä ei ole edes piirretty. Kiukaan kytkeytyessä kattolämmitykset putoavat pois, mutta ei boileri ja lattialämmitys kuten normaalisti. Boilerihan on useasti käsikäytöllä saunapäivinä. Kytkinkaaviot S1 ja S2 eivät ilman tukiopetusta istu johdotuskaavioon. Ilmeiseti on muitakin kaavioita?
Itse en ainakaan piirtäisi ja kytkisi tällä tavoin.