Ja tiivistettynä voidaan sanoa että pesuhuoneen, kuten saunankin katon tulee olla hyörytiivis. “Välitila” tulee olla auki eli ei esim villalla täytetty. Ilmanvaihto hoitaa kosteuden pois huonetiloista ja piste. 
Aina tulee ihme vääntöä asioista ja esim tietoa etsivät rakentajat/remontoijat ovat aivan pihalla.
Jos näin,niin miten on mahdollista että ko.rakenteita täysin ehjinä yli 30v.käytön jälkeen ilman tätä höyrytiiviyttä? Mielestäni tällöin ratkaisu ei vaadi mitään “vääntöä” vaan on hyvä ja piste ! Toivottavasti ei ole virhe tehdä tätä höyrytiivistä kattoa tuosta.
Johtuisko siitä ettei hyvin asennettu kattopaneelikaan paljoa vuoda…
Se johtuu siitä, että välitila tuulettuu syystä tai toisesta. Jokainen on periaatteessa yksilöllinen päin p:tä tehden, jolloin se onnistuu tai ei, mutta usein miten ei.
Miksi ei tehdä heti oikein, eikä odotella 30 v, jonka jälkeen joko todeta, että onnistuipa tai eipä onnistunut, mutta astmakin on pukannut päälle. Saattaapa siinä välissä uusi omistajakin hakea hinnanalennusta rosiksenkin kautta.
Vielä ei tiedetä 100% varmuudella onko tämä muovittaminen pesuhuoneen katossa toimiva ratkaisu,sitä et edes sinä “Monta” tiedä vaikka paljon tunnut tietävänkin… Tästä ei ole kokemuksia niin pitkältä ajalta. ilman muovia kokemuksia on ja kyllä toimii. Toivottavasti olette oikeassa, sen aika näyttää. 
Tulee ihan mieleen tasakatoista,asbesteista ym. keskustelut taannoin…
Pointtini täässä että max 10% ajasta tuossa tilassa kosteusrasitusta. 90% ajasta ko.tila tuulettuu ja muoviratkaisulla rajoitetaan tuon 90% ajan tuuletusta ja vähennetään 10% ajasta olevaa kosteusrasitusta.Piste!
"sitä et edes sinä "Monta" tiedä ". Sillähän ei ole väliä tiedänkö vai en, mutta sillä on väliä, että tietävät tietävät ja se rittää, kun tietää mistä tiedon saa.
Äkkiväärillä ajatteluilla ei paljon rakenneta eikä ole rakennettukaan. Se huomattiin jo kauan, mutta valitettavn myöhään kuitenkin tuolla itäisessä mahtiliitossakin.
En saivartele vastauksiasi “Monta” enkä riimittele halveeraavia viestejä,pysyn asiassa ja tässä tuli pointtini varsin selkeästi jo todettua.
Uskon vasta kun näen on minun mottoni. Siinä pysyttäydyn tässäkin asiassa.
Toivon tosiaan että olette oikeassa eikä tässä ole lähdetty “parantelemaan” jo entuudestaan hyväksi todettua rakentamistapaa.
Äkkivääryys vastauksissani taitaa olla tällä kertaa lukijan korvien välissä, tarkoitukseni ei ainakaan ole moinen ollut !
Jos joku tietää seuraavaan vastauksen niin kuuntelen mielelläni.
Jos ja kun siellä panelin takana on se höyrynsulku kosteutta torpaamassa ja jos ja kun sinne sitten kosteutta menee panelien välistä tai ihan mistä vaan, miten se tuulettuu sieltä sitten pois kun ylöspäin on tiivis…eli miten tuulettuu panelin ja höyrynsulun välinen tila…periaatteessa tuuletus on sieltä “välitilasta” vasta
Kivaa että kommentteja löytyy. Oma ratkaisu on asentaa alaslaskettuun kattoon höyrysulku, joka kiinnitetään tiiviisti kosteuseristeeseen laattojen alle. Tällöin pesuhuone on tiivis ylöspäin. Panelointi tullee kiinnittää niin että ilma kiertää muovin ja panelin välissä (tuuletusrako). Panelin ja seinän väliin jätetään rako, josta kosteus poistuu. Kattolista, jos sellainen tulee, jätetään irti laattaseinästä.
Välitila, jossa on muovi sekä ylä- että alapuolella, tuulettuu jos poistoputkeen tehdään se Montan kieltämä reikä. Oma ratkaisu oli 5mm reikä suoraan putkeen. Välitilaan tulee korvausilma kodinhoitohuoneen puolelta. Pää-asia, ainakin minun mielestäni, on se että tilassa kiertää tavalla tai toisella ilma. Pulloa ei sinne kannata tehdä.
"Välitila, jossa on muovi sekä ylä- että alapuolella, tuulettuu jos poistoputkeen tehdään se Montan kieltämä reikä."
Ohhoh! Onpa sitä kaikenlaista. Ei ole pelkästään minun kieltämä, vaan ennen kaikkea tietävien kieltämä. Nyt olet mokannut pahastii ja mokaus jatkuu hamaan hautaan (nimittäin rakennuksen) asti.
"Pulloa ei sinne kannata tehdä." eikä reikää/-iä putkeen/-iin.
ja jirrah'lle: Laita höyrynsulku ja se alle tuuletusväli rimoista ja sen alapuolelle vasta paneeli. Tämä tuulettuu aivan hyvin, kun sen tuuletusvälin (noin 20 mm) jätät rimojen "poikittaispäädyistä auki" siten, että "maailma" pääsee kiertämään ja tuulettumaan sinne pesuhuoneen ilmastoon kuten esim. saunan katossa saunatilan ilmaan. Eikös olekin yksinkertaista.
Eikös se reikä kanavassa (tai reiättömyys) ole aika yhdentekevä jos kuitenkin välipohja on laajalla alalla = ilma pyörii hissukseen paitsi kylppärin myös muun alakerran yläpuolella. Voitko vielä kertoa lisää, mikä ongelma siihen (pieneen) reikään imukanavassa liittyy? Kyseessä on kuitenkin kaiketi usean kuutio melko inertti tila.
Joo tässä on vaan se hassu juttu et jos täytyy jättää tuuletus rakoja jotta panelin ja muovin väli tuulettuu… Jos näitä tuuletusrakoja ei jätä niin sieltä ei höyryt pääse pois ja toisaalta ei sitten pitäis sinne mitään toiseen suuntaan mennäkkään, vai?
Eli kun lyö ne panelit tiiviisti reunoihin kiinni(laattaan) ja koolauksen myös & listan vielä perän kiertämään ei sinne höyryjä mene jos ei sit poiskaan pääse. Sitte siellä väiltilassa kun on tuuletus khh, wc yms tiloihin ja sulku vielä siellä yllä, se “toinen” muoveista tai paperista en näkis ongelmaa…
Saunassa on ainakin meillä heti siinä panelin alla rimojen päällä eristeet, niitä ei pääse tuulettamaan alapuolelta välitilaan = pakollinen höyrytiivistys , jossa tuuletus raot kuiviin tiloihin. Tällöin on pakkokin tuulettaa panelin takunen saunaan jossa poisto…
Saunassa vielä höyrypainetta joka voi pukata pienimistäkin raoista kosteutta…ja sieltä tuuletusraoista sitä sit kyllä sinen panelin taakse pukkaakin saletisti.
Mutta mutta musta näissä molemmissa jutuissa molempi parempi kun vaan tehdään tuuletus oikein molemmissa…
oivoi… taisin itse olla “ulalla” - luulin, että puhe oli imurei’ästä kanavassa, joka sijoittuu itse välipohjan kammioon muovin yläpuolelle. Ei sentään missään tapauksessa panelin rimoitettuun ilmarakoon. Sentään niin “käsi” en ole minäkään. Sori.
niin eikös tämä reikäriita ole juuri siellä välipohjassa/alaslaskussa? nii ainaki oon käsittäny
Ei ylimääräisiä reikiä ilmastointiputkiin. 
Laitatteko tuon muovin ph.kattoon mikäli “toisarvoiset” tilat ovat eri puolella taloa ? Minne alaslaskutila silloin tuuletetaan ? Ei kaikissa taloissa edes ole kodinhoitohuoneita taikka teknisiä tiloja. Ja poiston tuo tila kuitenkin vaatii mihin sitä kosteutta siellä huoneistossa siirretään.
Reikien poraajilta tiedustelisin, että mitä tuumaatte ilmanvaihdon mittaamisesta/säätämisestä?
Jos laskee ilmamäärän, jota 5mm reijästä menee, niin luulisin että säätöön käytettävän mittarin tarkkuus ei riitä huomaamaan sitä ilmamäärää verratuna poistoputken ilmamäärään. Kylppärin poistoputken säätö on sen verran isolla että siitä menee prosenteissa moninkertainen määrä ilmaa. Tästä syystä alipaine putkessa reijän kohdalla on pieni ja siitä taas syntyy pieni ilmanpaineen muutos alaslasketun katon ja varsinaisen katon väliin. Kuutioita välitilassa on noin kolme kuutiometriä ja kodinhoitohuoneen puolella noin kaksi kuutiometriä. Luulisin, että 5mm reijän aiheuttama alipaine ei ime kosteutta kylpyhuoneen puolelta tiiviin muovin läpi välitilaan. Kylpyhuoneen poistoilman määrä on aika iso ja sillä pyritään estämään kosteuden siirtyminen kodinhoitohuoneeseen.
Olenko oikeassa? Hölmö kysymys, en tietenkään... Aloitteleville rakentajille voin kertoa että varmistakaa asia vastaavalta mestarilta, hän on sentään jonkinmoisessa juridisessa vastuussa rakennuksen teknisestä toteutuksesta.
Ei niitä helvetin paneeleja pingoteta sinne seinien/laattojen väliin!!!
Laatan ja paneelin väliin jätetään 5mm rako ja siihen haamulista joka estää visuaalisesti huomaamasta tuota rakoa.
Huh huh… Onpas tämä viihdyttävää iltalukemista kun väkisin immeiset tekevät omastaan sutta kuuntelematta viisaampien neuvoja. Minä en siis ole se viisaampi vaan näin minulle on opetettu.
" Huh huh... Onpas tämä viihdyttävää iltalukemista kun väkisin immeiset tekevät omastaan sutta kuuntelematta viisaampien neuvoja. Minä en siis ole se viisaampi vaan näin minulle on opetettu."
Joo joo joo! Sinulle "on opetettu" päin persauksia ja Sinä jatkat sitä vakaumuksen syvällä rintaäänellä paatoksellisesti edelleen päin persauksai olevia juttuja,
joita täydellinen tietämättömyys tuo tullessaan. Uskokoon vain ne, mutta vain ne, jotka vaeltavat
siellä pimeyden lähteillä ja äärellä.
PS! Muuten siitä 5 mm:n rei'ästä kulkee uskomaton määrä ilmaa esim. vuorokaudessa. Kun lisätään volyymia eli kierroksia siihen "huippariin", niin saattaapa sylttytehtaan pilli soida jatkuvastikin. Että siitä vain sylttyilemään.